Zaczęty przez eror1968, 2023-03-23 | 21:42:48

Poprzedni wątek - Następny wątek

machinm

Cytat: eror1968 w 2023-03-23 | 21:42:48 No to zamieniam miejscami oba czarne L1 i L2 i.... tarcza nadal w tył.

A ja myślałem, ze po na obu stronach przedłużacza zamieniłeś. :)

Cytat: eror1968 w 2023-03-25 | 17:01:00 Cytat: Jonecki w Dzisiaj o 15:39:49
A żółto-zielonego to tam nie było?
Oczywiście, że był. z obu stron kabla :-)

A podłączyłeś z obu stron? ;)

krzyś48

Cytat: Acar w 2023-03-25 | 13:09:00 Stary się jakiś robię.
;D
Cytat: Jonecki w 2023-03-25 | 15:39:49 Do silnika 3-faz przewód neutralny jest zbędny.
a jak stycznika cewusia załączająca w/w silnik będzie zasilana 230V ???
albo system ochrony ,,zerowanie"
także wszyscy potrzebni... i babcia też :P
ziarnko do ziarnka zbierze się dwa ziarka

machinm

Cytat: krzyś48 w 2023-03-26 | 04:53:54 system ochrony ,,zerowanie"

"Zerowanie" na silniku 3-fazowym? Możesz rozwinąć myśl?
Czy ja cos źle zrozumiałem...

krzyś48

Cytat: machinm w 2023-03-26 | 11:45:37 Możesz rozwinąć myśl?
Można by było...czas goni do przodu, przepisy jak w kalejdoskopie się zmieniają :o
I jakby tu rzec...wyjaśniać za bardzo nie  umim ::) m)
No ale jak chcesz, będę próbował :-\
L1 -faza do silnika
L2 -faza do silnika
L3 -faza do silnika
N -na obudowę silnika jako ochrona
teraz jest inaczej, jeśli chodzi o nazewnictwo.
,,1.3.Zniknęły pojęcia i środki ochrony znane poprzednio jako: ZEROWANIE, UZIEMIENIE
OCHRONNE, SIEĆ OCHRONNA.''
no cóż w obiegu pozostały stare pojęcia, no i się używa :P
https://sep.com.pl/opracowania/opracowania_wykonywanie_pomiarow-2021.pdf
ziarnko do ziarnka zbierze się dwa ziarka

flp

W zależności od tego jaki masz układ sieciowy TNS (przewody L1, L2, L3, N, PE) czy TNC (przewody L1, L2, L3, PNE) powinieneś inaczej podłączać urządzenia w pierwszej klasie ochronności.

W urządzeniach o pierwszej klasie ochronności obudowa jest podłączona do zacisku urządzenia PE. Jeśli masz układ sieciowy TNS, podłączasz tam przewód PE. Jeśli nastąpi zwarcie obudowy z przewodem fazowym, zadziała wyłącznik różnicowa prądowy.

Jeśli układy sieciowy jest starego typu TNC, do zacisku PE podłącza się przewód PNE. W przypadku wystąpienia zwarcia zasilania z obudową dojdzie do przepalenia bezpiecznika / zadziałania wyłącznika nadprądowego (co tam masz). I w ten sposób realizowana jest ochrona przed porażeniem.

machinm

Cytat: krzyś48 w 2023-03-26 | 15:39:42 N -na obudowę silnika jako ochrona

PEN lub PE

Cytat: krzyś48 w 2023-03-26 | 15:39:42 teraz jest inaczej, jeśli chodzi o nazewnictwo.

Masz racje i to jest czasami przekleństwo w "komunikacji międzypokoleniowej".

machinm

Cytat: flp w 2023-03-26 | 15:51:58 Jeśli układy sieciowy jest starego typu TNC, do zacisku PE podłącza się przewód PNE. W przypadku wystąpienia zwarcia zasilania z obudową dojdzie do przepalenia bezpiecznika / zadziałania wyłącznika nadprądowego (co tam masz). I w ten sposób realizowana jest ochrona przed porażeniem.

Tylko, że w tym przypadku należy pamiętać o doborze odpowiedniej wartości zabezpieczenia.

gegu

I chrakterystyce zabezpieczenia i impedancji pętli zwarcia. Czuwaj  :P