Instalacja odciągowa pytania

Zaczęty przez Thominik, 2024-06-19 | 18:06:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

Thominik

Cytat: lionek w 2024-06-26 | 19:01:00
Thomik, każda odnoga musi mieć mniejsza średnice niż główna rura.
Identyczna zasada jak w wodociągu.

Chodzi o to, że jak dasz 200/200 to będzie lepiej ciągło tam gdzie będzie miało lżej...


Rozumiem w tym przypadku zapodaję prosto od odciągu 125mm jedna rura i 125mm druga do obu maszyn i wszystko gra tylko potrzeba zasuwy, że jak korzystam z jednej maszyny to zamykam druga.

Głównie męczy mnie to czy jak zrobię tak jak wyżej napisałem (2x 125mm z zasuwami) czy jak bym poleciał od razu 200mm i zwężał do maszyn to który wariant będzie miał lepszy ciąg trocin. Czy jest to totalnie znikoma różnica i nie ma co się zastanawiać.

Karol Kopeć

Cytat: Thominik w 2024-06-26 | 18:20:50 jakbyś zrobił dla siebie gdybyś miał takie pomieszczenie jak ja,

Jedna rura 200 + trójniki to mniej więcej to samo co dwie rury 140 mm
Jedna rura 180 + trójniki to mniej więcej to samo co dwie rury 125 mm

Przelicz sobie :

- dwie instalacje 125 mm  rury+ kolana = zł
jedna instalacja 180 + kolana+trójnik + reszta instalacji 125 = zł   Samo Ci wyjdzie :)

Thominik

Udało mi się skończyć instalację i pochwalę się jak wyszło :D

Dodatkowo przyszedł sterownik od Feldera do automatycznego załączania odciągu i biorę się za to! :D

Dzięki wszystkim za porady ostatecznie padło na 2x 125mm :D

POGROMCA_KELT

Wygląda zajefajnie.

Jedyne do czego się ktoś morze przyczepić to kolanka 90 stopni. Ale jak działa to niech służy
:-)