krzysiek_z

Pamiętaj, że jak mostkujesz pe i n i jak upali Ci się zero to wtedy masz niespodziankę i na obudowie urządzenia pojawia się pelna faza.
To orzeł bielik nie jest orłem ?

DaKa_Garage

Ja w tym roku rozbiłem nową instalkę w garażu 3 f i właśnie żeby nie kombinować
zrobiłem uziom i po problemie koszt śmieszny chyba 150 zł + zamontowana została różnicówka.
Nie jestem elektrykiem ale na początku trzeba się dowiedzieć jaki jest typ sieci jeśli chce się bawić w mostkowanie
kabli. ja mam typ TN-C więc tak naprawdę mogę rozdzielić Pen na PE i N. ale tego nie zrobiłem :D

dobra nie zaśmiecam Ci wątku. moja konkluzja jeśli wtyczkę masz 4 bolcową nie masz co kombinować 3 fazy i z górnej listwy N
jeśli 5 ja bym zrobił uziemienie podjechał do skrzynki i już :D

leeching

Też uważam, że łączenie zera i uziemienia jest potencjalnie niebezpieczne.

Qiub

sztyca w ziemie 3m koszt 100~200 zyla max.
przewod 4mm do centrali  ~50zyli

swiadomosc ze lap nie upali bezcenna ;D

w nowych domach mimo ze mamy w wiekszosci juz PEN to i tak jest wymog aby walic punkt uziemienia. albo otokowy ale jest ryzyko uku**ienia w czasie burzy po strzale albo punktowy i taki przynajmniej ja stosuje... koszt zaden na etapie budowy a + taki ze nikt mi nie powie ze mozna bylo.

do wbijania sztyc polecam mlotowiertarke nastawiona tylko na kucie / podkuwanie i dospawana rurke na uchwycie sds plus... idzie jak marzenie i meczyc sie nie trzeba w bijanie mlotkiem.

Chaczins

Ludzie przecież to jest na drugim piętrze w hali pofabrycznej, gdzie ja mamy jakies sztyce robic :-D

M.ChObi

Nie jestem jak Fyme , ja nie spamuję , piszę tylko małowartościowe posty w znacznych ilościach .

kerry

Cytat: Chaczins w 2018-10-10 | 10:14:13 to jest na drugim piętrze w hali pofabrycznej
Nie takie sztyce ludzie robili! :)

KolA

Plus na minus, kabelek na masę i będzie dobrze :D


P.S. Weź no może kogoś, kto Ci to BEZPIECZNIE ogarnie :)

DaKa_Garage

nie denerwuj się :D
zobacz za okno może bednarka z uziomu idzie koło :D

Chaczins

KolA, gadalem juz z kilkoma majstrami. Kazdy robota zaje**ny niby, po prostu nie chce im sie jednego gniazda montować. Albo za rok. Stąd musze sam to ogarnąć.
Będę pytal dzis na zakladzie, czy moze przed lokalem jakaś roznicowka jest, albo w poprzedniej rozdzielni

krzyś48

Cytat: DaKa w 2018-10-10 | 07:44:14 zrobiłem uziom i po problemie koszt śmieszny chyba 150 zł + zamontowana została różnicówka.
Cytat: DaKa w 2018-10-10 | 07:44:14 mam typ TN-C więc tak naprawdę mogę rozdzielić Pen na PE i N. ale tego nie zrobiłem
To na hu...różnicówka ???
Skoro masz tn-c i dałeś różnicówkę to przed nią zabiłeś uziom spiąłeś(a raczej rozdzieliłeś PEN) N(zero niebieski) PE(ochrona-żółtozielona) i od tego momentu masz układ sieci mieszany TN-C-S
Najprostsze foto jakie znalazłem(oglądałem inne ale nie bardzo mogę znaleźć) :-[
Do autora wątku -dowiedzieć się jaki system zasilania (ochrony)i dalej jakoś podpowiemy :)
ziarnko do ziarnka zbierze się dwa ziarka

DaKa_Garage

Krzychu może mnie nie zrozumiałeś.
z domu pociągnąłem 3 f i N który w zasadzie jest PEN ale w Skrzynce traktuje go jak N
A osobno wkopałem Sztyce i pociągałem do skrzynki PE - czyli uziemienie i teraz do wszystkich maszyn i gniazdek
bolec mam uziemiony.
Różnicówka to nie to samo co uziom ale pewno o tym wiesz :D

Qiub

jak drugie pietro to w piorunochron tylko separator i na jeden ch*j wyjdzie ;D
kup albo wypozycz z hurtowni ele. ten zasrany mierniczek do kolejnosci faz ... u mnie wypozyczaja za cale 20 za dzien ;D

wyprowadzisz sobie przewody i podepniesz sobie sam. swoja droga elektryk pewnie za wpiecie wzialby 50 zyli  do 100zyli ;D

krzyś48

Cytat: DaKa w 2018-10-10 | 12:38:32 Krzychu może mnie nie zrozumiałeś
Staram się :)
Na czym się znam nie odpuszczę :P
Nazewnictwo to podstawa,jak zaczniemy mieszać to reszta zbaranieje,i o tragedię o krok ???
Sztyca to uziom tak ???
Mieć różnicówkę a liczyć na uziemienie to nie to samo ???
Ja ,,chcem'' dobrze, nie wytykam nikomu nic,bo mnie też brakuje,oprócz wagi :P ;D ;)
ziarnko do ziarnka zbierze się dwa ziarka

krzyś48

Cytat: Qiub w 2018-10-10 | 12:40:06 w piorunochron tylko separator i na jeden ch*j wyjdzie ;D
Jaki separator bo ja nie w temacie ???
Ale piorunochron  :o  nie chciałbym w czasie burzy koło maszyny stać ale ja nie w temacie szkoły to xxx lat temu kończyłem :-[
Cytat: Qiub w 2018-10-10 | 12:40:06 wypozycz z hurtowni ele. ten zasrany mierniczek do kolejnosci faz ...
Po co... jak nie trafi w obroty to zamieni dwie fazy miejscami i będzie ok.
To nie równoległa praca TRAFO że muszą być z fazowane bo będzie bum :)
ziarnko do ziarnka zbierze się dwa ziarka